Мастер-нож Мастер-нож Форум любителей ножей
Добро пожаловать, Гость. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
07 Июля 2026, 12:35:00

Войти
* Начало Правила Новые сообщения Закладки Фото галерея Помощь Поиск Календарь Войти Регистрация
Мастер-нож  |  Мастерская  |  Советы мастеров  |  Тема: Подключение однофазногодвигателя 0 Пользователей и 1 Гость смотрят эту тему.
Страниц: [1] Вниз Печать
Автор Тема: Подключение однофазногодвигателя  (Прочитано 797 раз)
vagrant81
Гость
vagrant81 Гость
« : 08 Апреля 2012, 19:09:13 »

Друзья! Помогите с подключением однофазного двигателя!
Нашел вот такую схему,http://s42.radikal.ru/i095/1204/57/43b85fc1007d.jpg
Подключение однофазногодвигателя
подключил в обратную сторону, выбивает автомат. Я правда без канденсатора и магнитного пускателя подключил. Небыло его в комплекте с двигателем. Можно ли без конденсатора подключить?
« Последнее редактирование: 08 Апреля 2012, 19:13:28 от vagrant81 » Записан
Offline Hovard
Старожил

Статус: "Гость"
отображение информации ограничено

Сообщений: 1283
Amat Victoria Curam
Offline Hovard Старожил
« Ответ #1 : 08 Апреля 2012, 19:35:28 »

Здесь три разных схемы подключения. Причем две правые кажутся мне сказочными ( в смысле - из сказки ).
Магнитный пускатель можно не ставить. Можно не ставить и конденсатор при условии, если Вы при старте самостоятельно раскрутите двигатель хотя бы до половины оборотов, что он выдает. Иначе пусковой ток будет таким, что не помогут даже пакетники....
Записан
vagrant81
Гость
vagrant81 Гость
« Ответ #2 : 08 Апреля 2012, 19:39:21 »

Цитировать
Иначе пусковой ток будет таким, что не помогут даже пакетники...
Значит конденсатор необходим. Понятно почему выбивает пакетники.
Спасибо!
« Последнее редактирование: 08 Апреля 2012, 19:43:08 от vagrant81 » Записан
Offline smix
admin

Статус: "Гость"
отображение информации ограничено

Сообщений: 4612
WWW
Offline smix admin Старожил
« Ответ #3 : 08 Апреля 2012, 19:51:40 »

Всё правильно тут нарисовано.
Левая схема показывает подключение обмоток к клемам, а две правые показывают коммутацию клем, для разного направления вращения.
Чтобы не заморачиваться с переключением клем для реверса, можно реверс осуществить за счет дополнительного переключателя
Можно подключить и без конденсатора, только в этом случае надо использовать специальное реле, (можно от холодильника или старой стиральной машины), или специальный контактор, с отключающимся контактом.
Конденсатор и пусковая обмотка нужны только на момент пуска двигателя, чтобы задать направление вращения, потом они отключаются.
Записан